[交流] 黄石科威PLC技术支持解答(5)

黄石科威PLC技术支持解答(5)

13:24:13
PLC做信号采集
13:24:42
选用哪种PLC

科威技术支持 13:45:36
PLC 支持TCP/IP协议
科威技术支持 13:47:45
PLC默认支持串口协议和CAN协议

08:30:53
你们PLC和三菱的指令
都是一样的吗
科威技术支持 08:31:15
大部分指令兼容。

08:31:31
最大到多少点
科威技术支持 08:33:27
开关量最大是48点。可以扩展。

004 14:20:28
这个编的注释怎么是乱麻啊
科威技术支持 14:21:57
注释是日文。要安装一个软件,将日文转换为中文
005 14:22:15
哦软件在那里啊
科威技术支持 14:23:19
南极星区码转换软件。
科威技术支持 14:23:39
XP系统下显示中文
用南极星区码转换软件
在编写注释或者查看注释的时候,打开南极星,选择繁体中文,就可以正常使用了。

TOP

黄石科威PLC技术支持解答(6)

005 15:37:02
我是华中科技大学的,一直用你公司的控温表,有事咨询
科威技术支持 15:39:26
什么型号的?
005 15:46:03
uta -30291-pz
症状:在低温段800度以下,控温正常
到高温段后,有一相不输出或输出较小,温度上不去。
科威技术支持 15:50:19
你这是分段控制的吗?

005 15:50:31
是的
科威技术支持 15:51:27
温度上不去是不是在一段内发生?
005 15:54:12
我分了3段,室温到300,300到700,700以上
其中温度跟不上在“700度以上”
科威技术支持 15:55:40
是现在用还是以前用可以,现在不行?

005 15:57:51
以前用可以,现在不行
是不是碳棒老化了,导致发热效率降低?还是表设置有问题?
科威技术支持 15:59:08
如果是以前可以现在不行,你看一下,等温度升到不能升的时候,把仪表改为手动状态,让仪表最大输出,看温度能不能升上去。

005 15:59:42
一般是实际温度和设定温度相差太多,应该要全功率工作
但此时,有一相不输出,其他两相可以全功率工作
科威技术支持 16:00:11
如果不能就说明有可能是你说的问题,

科威技术支持 16:01:29
碳棒老化了,它的功率就不够,温度就升不上去
005 16:01:58
好的,我先去试试,
请问手动如何设置,我原来的说明书丢了
科威技术支持 16:02:49
按FUN键,使仪表M指示灯亮

科威技术支持 16:03:27
按加键,使下排输出百分比为99

00516:03:57
好的,谢谢
科威技术支持 16:04:10
改为99以后,看输出电压有没有

科威技术支持 16:05:09
没有就说明是碳棒老化了,如果有输出温度不变,说明传感器有问题

TOP