A5系列PLC实时时钟的设定与读取    A5系列PLC内含实时时钟,可利用时钟指令可以实现调用系统实时时钟或根据需要设定时钟,这对控制系统运行的监视、运行记录及和实时时间有关的控制等十分方便。时钟指令有两条:读实时时钟和设定实时时钟。指令格式如下。

指令大类

时钟指令

指令简介

读实时时钟指令

写实时时钟指令

梯形图提示符

TODR

TODW

语句表

TODR

TODW

参数个数

1

参数的允许值

VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *AC, *LD

参数类型

字节

指令说明

使能有效时,读取实时时钟指令:系统读取实时时钟当前时间和日期,并将其载入以地址T起始的8个字节的缓冲区。

使能有效时,设定实时时钟指令:系统将包含当前时间和日期以地址T起始的8个字节的缓冲区装入PLC的时钟


指令使用说明:
(1)8个字节缓冲区(T)的格式如下表所示。所有日期和时间值必须采用BCD码表示,例如:对于年仅使用年份最低的两个数字,16#05代表2005年;星期从1~7,0表示禁用星期。

地址

T

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

T+6

T+7

含义

小时

分钟

0

星期

范围

00~99

01~12

01~31

00~23

00~59

00~59


0~7

图表  8字节缓冲区的格式
(2)A5不根据日期核实星期是否正确,不检查无效日期,例如2月31日为无效日期,但可以被系统接受。所以必须确保输入正确的日期。
(3)不能同时在主程序和中断程序中使用TODR/TODW指令。
(4)对于没有使用过时钟指令或长时间断电或内存丢失后的PLC,在使用时钟指令前,要通过对PLC时钟进行设定,然后才能开始使用时钟指令。