A5系列
PLC实时时钟的设定与读取 A5系列
PLC内含实时时钟,可利用时钟指令可以实现调用系统实时时钟或根据需要设定时钟,这对控制系统运行的监视、运行记录及和实时时间有关的控制等十分方便。时钟指令有两条:读实时时钟和设定实时时钟。指令格式如下。
指令大类 | 时钟指令 |
指令简介 | 读实时时钟指令 | 写实时时钟指令 |
梯形图提示符 | TODR | TODW |
语句表 | TODR | TODW |
参数个数 | 1 |
参数的允许值 | VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *AC, *LD |
参数类型 | 字节 |
指令说明 | 使能有效时,读取实时时钟指令:系统读取实时时钟当前时间和日期,并将其载入以地址T起始的8个字节的缓冲区。 | 使能有效时,设定实时时钟指令:系统将包含当前时间和日期以地址T起始的8个字节的缓冲区装入PLC的时钟 |
指令使用说明:
(1)8个字节缓冲区(T)的格式如下表所示。所有日期和时间值必须采用BCD码表示,例如:对于年仅使用年份最低的两个数字,16#05代表2005年;星期从1~7,0表示禁用星期。
地址 | T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6 | T+7 |
含义 | 年 | 月 | 日 | 小时 | 分钟 | 秒 | 0 | 星期 |
范围 | 00~99 | 01~12 | 01~31 | 00~23 | 00~59 | 00~59 |
| 0~7 |
图表 8字节缓冲区的格式
(2)A5不根据日期核实星期是否正确,不检查无效日期,例如2月31日为无效日期,但可以被系统接受。所以必须确保输入正确的日期。
(3)不能同时在主程序和中断程序中使用TODR/TODW指令。
(4)对于没有使用过时钟指令或长时间断电或内存丢失后的PLC,在使用时钟指令前,要通过对PLC时钟进行设定,然后才能开始使用时钟指令。