返回HOME页 发新话题
打印

[求助] 哪位老师帮忙编一下西门子煤粉磨的梯形图

哪位老师帮忙编一下西门子煤粉磨的梯形图

不会,快毕不了业了..

TOP

你把你的设计需求先说明啊,光是给个大概是很难帮你的

TOP

谢谢楼上的管理员老师

本系统是根据用户要求,为煤粉除尘系统专门设计的系统控制平台。介绍了在煤粉制备车间改造后的工业自动化控制系统,给出了系统的原理图设计、硬件组成、软件组成以及系统通信的实现。本控制系统采用SIMENS S7系列PLC作为现场数据采集及实时控制的主要硬件平台,并采用easyview触摸屏作为监控系统的主要硬件平台。SIMENS S7 PLC采用西门子公司的MicroWin V3.2作为编程软件平台,编程方式梯形图。人机界面采用的easyview触摸屏配套提供的easybuilder 500作为编程软件平台。触摸屏与PLC之间采用RS232通讯协议
系统工艺概况及要求
卸灰系统
1. 卸输灰系统的主要设备:除尘器2个灰斗,每个灰斗1个星型卸灰阀。
2. 卸灰系统的控制方式:卸灰阀由操作工根据工艺控制要求手动启停设备。
3. 设备运行时工作状态的监控:
电控系统的运行检测:当操作工手动启动灰斗的星开卸灰阀时,其启动回路接触器吸合同时将一对常开无源接点信号输出至PLC,用于判断卸灰电系统的工作状态。
机械系统的运行检测:在现场卸灰阀回转主轴或者运动部件上设有回转检测装置(卸灰阀主轴每转一圈,将会有一个电脉冲信号输出至PLC)。
卸灰阀运行状态的判断:当电控系统和机械系统的2种工作信号同时输入,机械回转信号无输入时(即操作工发出启动工作信号,现场设备没有正常工作时),PLC报警,提醒操作工对系统进行人工干预;
清灰系统
1. 清灰系统的主要设备:除尘器共有2个仓室,每个仓室有11个电磁阀(DC24V,500mA),共有22个电磁阀。为了检测除尘器工作情况,在除尘器的进出口设有压差变送器及温度传感器。
     2. 清灰系统的自动运行方式:首先应该通过面板设定清灰系统按照定时方式还是定压差方式工作。在系统刚投运阶段,应该使用定时方式工作。当设备运转正常后应该设定为定压差方式工作。



    定时方式:当操作工将定时—停止—定压差旋钮设置为定时方式时,动作1#箱体的1#电磁阀—脉冲间隔时间—1#箱体的2#电磁阀—脉冲间隔时间—1#箱体的3#电磁阀…—脉冲间隔时间—动作1#箱体的11#电磁阀—脉冲间隔时间—切换到2#箱体。



动作2#箱体的1#电磁阀—脉冲间隔时间—动作2#箱体的2#电磁阀—脉冲间隔时间—动作2#箱体的3#电磁阀…—脉冲间隔时间—动作2#箱体的11#电磁阀—脉冲间隔时间,完成一个循环周期。



系统进入周期间隔等待时间,当周期间隔结束,开始下一个循环。



定压差方式:当操作工将定时—停止—定压差旋钮设置为定压差方式时,当清灰系统设定为定压差方式工作时,喷吹系统的循环不再以时间作为起始条件。当系统的进出口压差达到系统工作设定值时,开始一个喷吹循环。当喷吹循环结束后,系统进入等待,直至进出口压差再次达到系统工作设定值,才开始下一个工作循环。脉冲阀的循环方式和动作顺序同定时方式


3.系统的检测与报警:


供气压力:当供气压力低于1.5kg或者高于3kg时,系统报警。


进出口压差:当压差高于-2200Pa时,喷吹系统开始工作(工作方式设定于定压差方式)。当压差高于2700Pa时,系统报警(喷吹系统不停止工作)。


进出口、1#灰斗、2#灰斗温度:当进口温度高于90℃时,系统报警。喷吹时间间隔保护:喷吹时间间隔参数在程序中是由触摸屏设定的,但是有些情况下,上位机无法参与系统控制,如系统启动时,这样就要求对该时间时(例如压差变送器损坏,无法提供正常的压差工作信号,而喷吹系统又设定在定压差工作),程序中应该有个极限工作时间,当系统喷吹周期间隔时间超过保护时间,系统就开始喷吹循环。


4.喷吹系统的初始化和复位动作


当操作工将程序停止—程序运行旋钮设置为停止位置时,PLC程序将会停止运行,这时除尘器所有自动方式将会终止。当操作工将旋钮重新设置为工作方式时,PLC将会对原有程序初始化,所有设置参数将会复位至初始状态。操作工必须对参数进行重新检查、核定和设置;


以上按钮设置主要为了满足系统因为完全停机检修状态和意外原因PLC程序出现故障而设置。所以,请操作工必须谨慎使用该旋钮;


5.灰斗料位报警:根据煤粉系统要求,灰斗内不允许积粉,所以在除尘器2个灰斗的高位和低位各设置了一个射频导钠式料位计,同时在控制柜和触摸屏上设置了相应的显示。

TOP

I/O变量表
地址                 描述
C11                脉冲伐控制信号
I0.0                 定压差喷吹方式
I0.1                 定时喷吹方式
I0.2                 压差高高信号
I0.3                 压差高信号
I0.4                 喷吹压力高信号
I0.5                 喷吹压力低信号
I0.6                 1#灰斗低料位计到位
I0.7                 1#灰斗高料位计到位
IE.0                 2 #灰斗低料位计到位
IE.1                  2#灰斗高料位计到位
IE.2                 1#灰斗高温报警
IE.3                 2#灰斗高温报警
IE.4                 除尘器入口高温报警
IE.5                  除尘器出口高温报警
I2.0                 1#灰斗卸灰阀运行反馈
I2.1                 2#灰斗卸灰阀运行反馈
I2.2                  1#灰斗卸灰阀主轴回转指示
I2.3                 2#灰斗卸灰阀主轴回转指示
I2.4                 程序运行停止
I2.5                 报警音响解除
M10.0               脉冲
M10.1               清灰工作中
M10.2               
M10.3               脉冲启动
M10.4               单仓结束
M10.5               吹扫结束
Q0.1                 系统报警输出
Q0.2                 喷吹压力异常报警
Q0.3                 除尘器压差超限报警
Q0.4                 1#灰斗料位异常报警
Q0.5                  2##灰斗料位异常报警
Q0.6                   灰斗温度异常报警
Q0.7                  进出口温度异常报警
Q1.0                  1#灰斗卸灰阀异常报警
Q1.1                   2#灰斗卸灰阀异常报警
Q2.0                   1#脉冲阀
Q2.1                    2#脉冲阀
Q2.2                    3#脉冲阀
Q2.3                    4#脉冲阀
.Q2.4                    5#脉冲阀
Q2.5                    6#脉冲阀
Q2.6                    7#脉冲阀
Q2.7                     8#脉冲阀
Q3.0                     9#脉冲阀
Q3.1                     10#脉冲阀
Q3.2                      11#脉冲阀
Q3.3                    1#2#箱体选择
Q3.7                      喷吹周期中
Q3.6                     换仓
SM0.0                   始终打开
SM0.1                    On for the first scan cycle only
T33                     脉冲发生器
T37                      1号卸灰主轴检测通
T38                      1#卸灰阀主轴检测段
T39                      1#卸灰阀主轴停
T40                      2#卸灰阀主轴检测通
T41                      2#卸灰阀主轴检测段
T42                      2#卸灰阀主轴停
T51                      差滤波实际直
T52                       定时喷吹等待实际值
T53                       箱体间隔实际时间
T54                      喷吹工作时间
T55                       喷吹间隔时间
VW2                     输入映像1
VW4                     输入映像2
VW6                     输出映像1
VW8                    输出映像2
VW10                    压差滤波设定值
VW12                    定时喷吹间隔设定值
VW14                    脉冲伐喷吹给定时间
VW16                     脉冲伐间隔给定时间
VW18                   箱体间隔给定时间
VW20                   脉冲工作号
VW22                   箱体工作号
VW24                   喷吹工作时间
VW                     喷吹间隔时间

TOP

这么复杂的需要翻阅大量资料,还有对生产工艺彻底掌握后才能设计出

TOP

这个课题好像绝大部分都是给定的了,下面仅余下编程,下面的I/O地址及变量名称都是在电路图上画好的吧?
这套系统客观上讲应属比较简单的单机设备,程序编写不算难,只是上面没有贴出老师给出的电气原理图,还有,这老师给定的东西也太死了,边定时器/计数器等都给死了,大没有必要嘛。我记忆中S7-200中的I/O地址中是没有IE.X的,所以上面那些这种地址指的是什么东西啊。

TOP

我也是觉得阿,这是不是老师自己做的一个案例,然后很得意的看学生能不能弄出来啊

TOP

返回HOME页 发新话题
 
 