返回HOME页 发新话题
打印

有没有朋友遇过这样的问题(西门子S5 135系统)。。NEW

有没有朋友遇过这样的问题(西门子S5 135系统)。。NEW

有没有朋友遇过这样的问题(西门子S5 135系统)。。NEW
 
   旧的CPU是6ES5-928-3UB12,新的是6ES5-928-3UB21,新的是买来作备件的,但新的CPU在买来后,先后2次都是使用了几个月后出现问题,迫不得以,只好换上旧的。
  哪位朋友知道怎么回事的请告诉原因。

以下是对《有没有朋友遇过这样的问题(西门子S5 135系统)。。NEW》的回复:  
匿名回复:
    不知道出现什么问题?也许我可以给你想想。
匿名回复:
    hal:
   我公司的设备也是S5—135U的,我现在也遇上类似的问题,我的电源机架换上新备件后就是启动不了,跳线也重新改成旧机架了,但还是不行。请问你是否有办法,你的问题我可以告诉你一个高手,他能帮你解决的。我的邮箱是:qzycj@tom.com
匿名回复:
    柯山人:
  一点小建议:将S5-135CPU的用户存储器用STEP5软件的删除功能全部清除一遍,切记要选择全部删除。再传送程序即可。
匿名回复:
    估计是程序存储卡中的硬件配置问题,需要重新配置
匿名回复:
    楼顶的,请问你所说的问题是指?
匿名回复:
    柯山人说得非常对
匿名回复:
    各位大侠:
   小弟单位也用SIMATIC S5 CPU 928B S5-135U, 现在容量不够想用SIMATIC S5 CPU 948 S5-155U ,不知道有没有冲突。比如FB是否还是同样的功能。望告之。谢谢!
匿名回复:
    各位大侠:
   小弟单位也用SIMATIC S5 CPU 928B S5-135U, 现在容量不够想用SIMATIC S5 CPU 948 S5-155U ,不知道有没有冲突。比如FB是否还是同样的功能。望告之。谢谢!
匿名回复:
    那为高手能告诉我西门子的授权是怎样破解的吗?老外的东西太贵了,但是没办发要用人家的产品!
匿名回复:
    因为6ES7928-3UB21是32位的,而老的3UB12是16位的。要在程序里修改一些东东。

TOP

返回HOME页 发新话题
 
 

上海正航电子 | 51PLC技术网

 支持民族产业发展!