FP0 CPU Ver 2.0 新增功能 F12(ICRD) P13(PICWT)

FP0 CPU Ver 2.0 新增功能 F12(ICRD) P13(PICWT)

 

容 量 :
C14 , C16 =俱有640筆保持型資料暫存器 = 10組配方(0~9)每組配方=64筆保持型資料暫存器.
C32   =俱有6144筆保持型資料暫存器 = 96組配方(0~95)每組配方=64筆保持型資料暫存器.
命令說明 :
F12 ( ICRD) [ S1 , S2 , D ]  讀取PLC內部EEPROM資料   C14 , C16       C32
S1…..FP0內部 EEPROM 讀取配方組別起始位置           K0~9           K0~95
S2…..FP0讀取配方總組數 (每組配方=64筆資料暫存器)     K1~10          K1~96
D.…..FP0讀取配方資料之轉送區域                       DT-~1595       DT0~6080

P13 ( PICWT) [ S1 , S2 , D ]  寫入PLC內部EEPROM資料  C14 , C16       C32
S1…..FP0寫入配方資料之轉送區域                       DT0~1595       DT0~6080
S2…..FP0寫入配方總組數(每組配方=64筆資料暫存器)       K1~10          K1~96
D.…..FP0內部 EEPROM 寫入配方組別起始位置            K0-~9           K0~95

程式說明 :
STP0 :開機瞬間從PLC EEPROM 讀取64筆資料,傳送至DT0~DT63,接著把DT0~DT63的
      資料,傳送到DT1000~DT1063(暫存比較區域)。
STP19:時常比較DT0~DT31和DT1000~DT1031,32個資料一對一比較,若資料有被修改,
      R62F ON。
STP29:時常比較DT32~DT63和DT1032~DT1063,32個資料一對一比較,若資料有被修改,
      R62E ON。
STP39:當R62F.R62E 動作時,表示資料被修改,將PLC DT0~DT63資料重新寫入EEPROM內,                                                                                                                                                                                                                                                                               
      同時把DT0~DT63資料傳送到DT1000~DT1063資料內,做為下一次比較資料是否異動,
      的依據。  