第一次用LG,碰到有关数据运算的问题

第一次用LG,碰到有关数据运算的问题

使用LGK220S,
现在碰到的问题是:当我的模拟输入端子接到变频器的AO,需要将这个AO(0-10VDC)转化为0-1440RPM的数据。
OK!D4980(第一个模拟输入的地址)是一个16位的数据值,对应了0-4000的数字输入。
那么,我处理这个数据时,需要用D4890乘以1440除以4000,
好的,D4890的内容(0-4000)乘以1440的时候一定大于32767,那么需要使用32位的乘除指令。
我的问题是:如何将D4890转化为一个双字,然后来完成双字的乘除运算。翻了手册,似乎是没有这种转化指令的了,难道不需要转化就可以直接将D4890当成双字来乘除,但是试了之后发现并非如此。在高字部分是补1的。
寻求:如何处理D4890的双字乘除法呢?
不满:没有数据类型的检查,没有浮点数运算

匿名回复: 是120S的。纠正一下

 乘144除400

144/400 还能继续“约分”

TOP