三菱A2AS PLC与Anybus串行网关通讯配置要点
在使用Anybus串行网关产品(AB7000),A1SJ71UC24-R4-S2通讯模块连接日本三菱A2AS PLC与Profibus-DP总线网络时,应注意:
1、A1SJ71UC24-R4-S2通讯模块的Mode Setting Switch设为1;
2、DIP开关中SW04应设为ON(ON允许运行时写入数据,OFF为禁止写入),其余关于通讯参数的设置,要与Anybus中的设置一一对应;
3、A1SJ71UC24-R4-S2通讯模块的LED含义
P/S CRC效验错
PRO 协议错
SIO SIO错(如过载、帧错误)
4、Anybus自身的输入、输出占用了2个byte,应注意加上;
5、向A2AS PLC写入D,使用modbus的功能码16