S7-300字逻辑指令在加热烘箱中的应用
都说S7-300的字逻辑指令难用,我看啊挺好用的。相信下面这个例子会给你一个惊喜:控制方面既简单有方便,介绍如下;
烘箱操作员通过按下启动按钮来启动烘箱加热。操作员可以使用图中所示的指轮开关设置加热时间。操作员设置的值以二进制编码十进制(BCD)格式显示秒数。
系统组件 绝对 地址
启动按钮 I 0.7
个位指轮开关 I 1.0到I 1.3
十位指轮开关 I 1.4到I 1.7
百位指轮开关 I 0.0到I 0.3
加热启动 Q 4.0
梯形图程序
程序段1:如果定时器正在运行,则打开加热器。
程序段2:如果定时器正在运行,返回指令结束此处的处理。
程序段3:屏蔽输入位I 0.4到I 0.7 (即,将它们复位为0)。指轮开关输入的这些位未被使用。16位指轮开关输入根据(字)与运算指令与W#16#0FFF组合。结果载入存储器字MW1中。为了设置时间基准的秒数,预设值根据(字)或运算指令与W#16#2000组合,将位13设置为1,并将位12复位为0。
程序段4:如果按下启动按钮,则将定时器T1作为扩展脉冲定时器启动,并作为预设值存储器字MW2装载(来自于上述逻辑)。
综上所述,你是否明白啊,控制起来不过如此而已哦!
UID
2
帖子
409
精华
11
积分
708
经验
668
金币
43
贡献
-3
阅读权限
200
性别
男
在线时间
397 小时
注册时间
2007-4-14
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
版块跳转 ...
> □-CHION-驰恩PLC-资料下载
> □-CHION-驰恩PLC-应用案例
> □-CHION-驰恩PLC-交流讨论
> □-业界动态
> □-工控英语学习园地
> □-免费软件、资料下载中心
> | 产品手册 |
> | 选型样本 |
> | 电子电力 |
> | 自动化软件 |
> | 电机传动 |
> | 人机界面 |
> | 现场总线 |
> | 嵌入式系统 |
> | 电源 |
> | 远程测控通信 |
> | PLC可编程逻辑控制器 |
> | 机器视觉 |
> | 工业以太网 |
> | 伺服系统 |
> | 工业电器 |
> | 控制系统 |
> | 传感器 |
> | 工控机 |
> | 流体控制 |
> | 控制元件 |
> | 仪器仪表 |
> | 变频器 |
> □-PLC基础知识
> □-PLC精品教程
> □-PLC培训信息
> □-PLC解密技术
> □-PLC经验技巧
> □-PLC维护技术
> □-PLC案例中心
> □-PLC程序交流
> □-PAC交流专区
> □-国产PLC-资料,技术交流
> □-SIEMENS PLC 西门子PLC
> | S7-200 |
> | S7-300 |
> | S7-400 |
> | STEP-7 |
> | WINCC |
> | LOGO! |
> □-MITSUBISHI PLC 三菱PLC
> □-OMRON PLC 欧姆龙PLC
> □-AB PLC 罗克韦尔PLC
> □-EMERSON PLC 艾默生PLC
> □-GE FANUC-通用PLC
> □-PANASONIC-松下PLC
> □-DELTA-台达PLC
> □-SCHNEIDER-施耐德PLC
> □-B&R-贝加莱PLC
> □-其他品牌PLC
> □-PLC通讯 网络编程
> | PROFIBUS |
> | MODBUS |
> □-工控软件
> □-变频器 伺服电机
> □-仪表与传感器
> □-人机界面
> □-嵌入式系统
> □-产品供求信息 【免费发布】
> □-工控二手市场 【免费发布】
> □-人才交流信息 【免费发布】
> □-工控人生
> □-闲话灌水
> □-贴图专区
> □-论坛公告
> □-发展与建议
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
上海正航电子
|
51PLC技术网
支持民族产业发展!
好消息!正航40点PLC只售499元,赶快来订购吧